Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

https://appeal.admtroitsk.ru/viewtopic.php?t=6745

Добавлено: 18.03.2021 11:44
ot4exdo12
Здравствуйте. Центральная 26. Температура в системе +55, за окном +3. Перед новым годом у вас и главным инженером "ТЖС" была отговорка, что за окном +, а жители требуют тепла. Больше +40 в радиаторах не было. А сейчас нужно уговаривать, чтоб вы корректировали режим работы?

Ответ:

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 30.04.2021 09:22
Теплоэнерго
Добрый день!
Действительно эти 2 дома подключены к разным системам работающим по разным температурным графикам.
Центральная 30 к ЦТП-61, а Школьная 8 к магистральной сети.
Температурный график на апрель зависит от температуры наружного воздуха. Котельная работает по средней температуре наружного воздуха.

Комментарии:

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 22.03.2021 15:53
Теплоэнерго
РТС "Центральная" г.о. Троицка работает в соответствии с температурным графиком по среднесуточной температуре наружного воздуха. Регулировка температуры в системе отопления Вашего дома производится на оборудовании теплового узла в доме. За работу теплового узла (элеватора) отвечает Управляющая компания ООО "Троицкжилсервис".

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 13.04.2021 21:27
ot4exdo12
Это ответ УК ТЖС - Добрый день. Когда в отопительной системе дома установлен элеваторный узел, то такое отопление имеет подключение к центральной магистрали, по которой под давлением подаётся нагретый теплоноситель из общей котельной.
В данное оборудование входят следующие конструктивные элементы: элеватор струйного типа, специальное сопло и его обвязка (запорная арматура, манометры давления и термометры) Т.к. элеватор нерегулируемый, то невозможно изменить параметры контура отопления. Т.е. вы не знаете что в домах существуют "элеваторы" без возможности регулировки температуры?
Значит в итоге вы должны ответить почему в квартирах температура в радиаторах 51-53 град. при том, что за окном +16.!

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 14.04.2021 09:20
Теплоэнерго
Добрый день.
Просьба позвонить по телефону 8-495-851-00-37 главному инженеру Мохвину Владимиру Павловичу.

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 14.04.2021 22:29
ot4exdo12
Позвонил, пообщались. Результат на фото. 14.04.2021 в 20:30.

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 16.04.2021 14:42
Теплоэнерго
Добрый день.
Температура на входе соответствует температурному графику. 16 апреля с.г. была обследована внутренняя система дома. По результатам обследования были выданы рекомендации по наладке.

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 17.04.2021 12:15
ot4exdo12
Просветите, пожалуйста какая Температура на входе соответствует температурному графику. на 16.04.21 года?
https://www.mos.ru/news/item/89230073/? ... _term=serp

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 18.04.2021 19:30
Natalia*
Добрый день.
Температура на входе соответствует температурному графику. 16 апреля с.г. была обследована внутренняя система дома. По результатам обследования были выданы рекомендации по наладке.
Какая конкретно температура зафиксирована в батареях?

Жильцам важна именно она, а не температура на входе. Озвучьте, пжста, как вы это сделали в ответах на другие подобные сообщения.

И еще - раз есть рекомендации по наладке, значит все-таки в доме возможна регулировка, верно?

Re: Корректировка режима работы системы отопления вашего дома...

Добавлено: 25.04.2021 13:54
ot4exdo12
На входе в дом Центральная-30, - по графику отопление должно быть: подающая 41*С, обратная 35*С. На выходе из ЦТП № 61 температура отопления соответственно 40,6*С и 34*С. На входе в дом Центральная-30 отопление: подающая 40*С, обратная 36*С, что соответствует температурному графику.
А для Школьной 8, - По температурному графику температура на вводе в дом должна быть: подающая 70*С, обратная 47*С. По распечатке за апрель 2021г. на вводе в дом температура в подающей трубе была и есть 68-69*С, в обратной 44-45*С, что соответствует температурному графику тепловых сетей МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"
У вас получается, что каждый дом отапливается по индивидуальному графику???